油浸式变压器的运行温度一般和绕组的温度的有关,长期在60度的高温下运行肯定会对变压器造成影响。

一般油浸电力变压器的绕组,相对于变压器周围空气的温升,内控标准为65K,这是指绕组的平均温升,而不是最热点温升,而且是按A级绝缘等级(105度)考虑的。但,一般在变压器设计时都会控制在65K以下。
我国变压器标准规定:环境气温最高年平均气温为20度,最高月平均气温为30度,最高气温为40度。
绕组温度,一般情况下,用户是无法检测到的。但油顶层温度是可以检测到的。因此,在变压器制造厂对油顶层温升作了规定,就是55K。当然,在设计制造时也会控制在55K以下。并在此情况下,绕组温升不超过65K。4、因此,运行部门规定:不论环境温度为多少,变压器油顶层温度不能超过85度。这才能保证变压器的绕组最热点温度不超过98度。绕组平均温度不超过85度。在此情况下变压器寿命为20年。
综上所述:变压器长期在60度的温度下可以运行,但是对变压器的损害比较大!